Rozenbai
На форуме: 22 г 329 д(с 22/12/2001)
Тем: 50 Сообщений: 109 Флеймы: 2 (1,8%) |
|
|
|
Дамы и Господа !
У меня воду отключают. Горячую. На месяц.
("Я люблю тебя, Жизнь - ну а Ты меня - снова и снова...")
Хочу поставить электрический водогрей.
Квартира с электроплитой, трубы сравнительно новые.
Семья - 2 человека.
Сайты типа "Потребителя..." не помогают -
все больше реклама. Продавцы на точках - молодые
БАЛБЕСЫ, которые ненавидят свою работу, товар и покупателей.
Не все, конечно. Наверное мне просто не повезло.
Кто имеет личный опыт выбора/установки/эксплуатации подобных
приборов - откликнитесь !
C меня - отчет
|
Aybolit
На форуме: 22 г 292 д(с 28/01/2002)
Тем: 516 Сообщений: 2245 Флеймы: 271 (12%)
Всего отчетов: 50 Москва и область: 50 |
|
Гео: Москва
|
|
Значится так...(сугубо ИМХО)
Если ты уже кое-что узнавал не эту тему, то должен знать, что водонагреватели бывают накопительные и проточные.
Первый тип я для себя сразу исключил, так как большие (на 100 и более литров) занимают много места, (если конечно у вас не загородный коттедж по рублевке...), а малениких (30-50 литров) хватает на 15 минут вялого душа.
Проточные также делятся на 2 типа - стационарные и временные. Они гораздо меньше по объему, но и производительность у них меньше, при довольно большой потребляемой мощности.
Установка стационарного накопительного или проточного нагревателя требует серьезного вмешательства в электрику и и сантехнику, поэтому в уже отремонтированной квартире сделать это непросто. Нужно врезать его так, чтобы при отключении горячей воды, холодная шла через нагреватель и подавалась на кухню и ванную. При наличии горячей воды прток через нагреватель должен быть закрыт, так как он включается автоматически. Кроме того должна быть отдельная проводка и автомат.
При выборе особое внимание следует обращать на мощность и потребляемый ток. Если я правильно помню, то пределом для обычной квартиры является 6-7 КВт (про ток не помню - имеет смысл уточнить в ДЭЗе про лимит на кваритру). Если это превысить, то при включении нагревателя будет выбивать автоматы, не говоря уже про угрозу возгорания проводки.
Лично я остановился на 6 КВт-ном стационарном проточном, довольно компактном и не очень дорогом - около $250, Будучи опробованным в зимних условиях (это важно, так как холодная вода зимой холоднее) он дал приличный напор и температуру воды в душе, чтобы без проблем помыться. Мыть посуду в это же время, однако, нежелательно.
Альтернативным вариантом является временный проточный, который вешается прямо на стену в ванной (мин. переделок) и снимается после включения горячей воды. Лично я пользовался таким у одной феи - результат вполне удовлетворительный, за исключением не очень привлекательного внешенго вида.
Удачных тебе повывок
--------------------
Сокращайте фразу до размера мысли... |
|
basik
На форуме: 23 г 64 д(с 13/09/2001)
Тем: 192 Сообщений: 938 Флеймы: 51 (5,4%)
Всего отчетов: 5 Москва и область: 5 |
|
Гео: Престольная наша столица
|
|
Может еще кому будет полезно. Дополнительные вопросы в личку.
Уже 5 лет пользуюсь проточным нагревателем "АТМОР" вот этой моделью
http://www.atmor.ru/i/full.php3?sub=50&cc=40&message=16
у меня 5 квт. Монтаж, демонтаж 2 минуты. Две защиты. По току и по отсутствию воды. Нареканий на работу нет.
Недостатки.
Нужна мощная электрошина для питания. желательно наличие электроплиты. У кого газовая плита страшный гемор.
В комплект входит всего один крепеж для душа(пластмассовый). Я его закрепил постоянно для общего помыва на верху. А внизу, когда надо просто умыться, приходится привязывать душ к крану, что очень не удобно. Что удивительно, не могу купить второй крепеж. Не продают гады.
Еще пользовался накопительными нагревателями(60л). Основное неудобство. Умытая можно, а вот помыться проблема. Надо ждать когда нагреются очередные 60л. Цена очень высокая. Увеличение объема не дает желаемого результата так как вещь очень громоздкая.
|
friend
На форуме: 24 г 276 д(с 14/02/2000)
Тем: 1657 Сообщений: 9696 Флеймы: 1787 (18%) |
|
Гео: Крайняя плоть русской земли
|
|
ага
--------------------
|
mok
На форуме: 22 г 291 д(с 29/01/2002)
Тем: 73 Сообщений: 2166 Флеймы: 295 (14%)
Всего отчетов: 10 Москва и область: 9 Сомнительные: 1 |
|
|
|
Все правильно с проточными и накопительными, только добавлю,что даже из проточных надо выбирать с маленьким бачком внутри, иначе действительно горячей воды не видать.
Что касается подключения:
Для устойчивой работы необходимо подключать нагреватель на отдельный автомат с отсечкой не менее 25ампер НЕ ТУРЕЦКОГО производства. В противном случае во время радостного принятия душа возможен подлый щелчек,и струя холодной воды на голову.
Провод должен быть сечением не менее 2.5 квадрата, и вся эта конструкция ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заземлена, в вашем случае это не проблема.
в розетки нагреватели лучше не включать, т.к. если дом старый,то проводка слабая , изоляция древняя, и возможно возгорание от короткого замыкания,
Конечно отдельный кабель,висящий на стене не доставит эстетического наслаждения,но минимизировать ситуацию можно убрав кабель в пластиковый короб. Продается на любом рынке, стоит копейки.
Удачного выбора, и горячей воды в квартире
|
basik
На форуме: 23 г 64 д(с 13/09/2001)
Тем: 192 Сообщений: 938 Флеймы: 51 (5,4%)
Всего отчетов: 5 Москва и область: 5 |
|
Гео: Престольная наша столица
|
|
xxx
|
Gerasim
На форуме: 22 г 345 д(с 06/12/2001)
Тем: 15 Сообщений: 70 Флеймы: 4 (5,7%) |
|
Гео: таки Москва ...
|
|
Посмотри проточники Stiebel Eltron и Clage. Они достаточно компактные и надежные (Stiebel - сборка Германия/Испания,
Clage - Германия). У Stiebel наиболее пристойны модели на 12 и 16 кВт (но они требуют 3-фазного питания). У Clage безусловный хит - CRX 9 ( 220V, 8.8 кВт ).
Для подключения необходимо:
- УЗО 40мА (35А)
- трехжильный провод ( с землей !!! ) на 4.5 - 6 квадратов
- редуктор понижающий 2-6 Атм (о нем всегда забывают, а скачки давления в многоэтажных домах способны повредить ЛЮБУЮ западную технику)
- входные фильтры грубой очистки (иначе аппарат быстро забьется грязью)
- крепеж, шаровые краны и др. мелочевка
Рекометдую врезные модели ( т.е. подогретая вода подается на все краны, а не только на душ ). Просто открываешь кран - нагрев включается автоматически. Чудес особых тоже не жди - принять ванну не получится. А вот принять душ, побриться, помыться да и подмыться - легко.
У меня есть и Stiebel и Clage ( оба - на 220V, 9кВт ).
Больше нравится Clage - у него очень плавная регулировка мощности, поэтому в квартире свет практически не мигает.
Общая цена проекта 250-400$ (с установкой).
P.S.: Серьезные продавцы либо монтируют аппарат сами, либо делают приемку монтажа (с печатью в гарантийном талоне).
--------------------
[син] И круги на воде... [/син] |
|
|